欢迎来到浙江共合管业有限公司官网!

热线电话:400-079-6575

销售热线:0571-85261897

技术咨询:15005815665

邮箱:1104409850@qq.com

您当前所在位置 : 网站首页 新闻中心 技术文档

双卡压连接薄壁不锈钢燃气管道系统的试验与验收的一般规定

发布时间:2023-07-26 浏览次数:1152

一、一般规定

  室内燃气管道安装完毕试验气体介质应采用空气或氮气,严禁采用可燃 气体、氧气或水进行试验; 1、试验工作应由施工单位根据施工技术负责人、监理负责人审 查批准的试验方案实施试验;并由燃气经营企业、工程监理单位和项目建设 单位人员参加。

 2、 试验用压力计量装置应符合下列要求: a)试验用压力计应在校验的有效期内,其量程应为被测最大压力的 (1.5~2)倍。弹簧压力表的精度不应低于 0.4 级;最小表盘直径为 150mm。 b)U形压力计的最小分度值不得大于 1mm。 

3、试验时发现的缺陷,应在试验压力降至大气压力后进行处理。 处理合格后应重新进行试验。

4、家用燃具的试验与验收应符合国家现行标准《家用燃气燃烧 器具安装及验收规程》 CJJ12 的有关规定。

5、暗埋敷设的燃气管道系统的强度试验和严密性试验应在未隐 蔽前进行。 11.2.1.6、当采用不锈钢金属管道时,强度试验和严密性试验检查所用 的发泡剂中氯离子含量 不得大于 25×10 -6 。


热线电话

400-079-6575

在线QQ

公众号

微信公众号

关注微信公众号

销售号

公司销售号

微信销售号

抖音号

抖音二维码

抖音号

顶部