不锈钢燃气管道系统的试验与验收强度试验的要求
发布时间:2023-08-02 浏览次数:1964
1、室内燃气管道强度试验的范围应符合下列规定:
a) 居民用户应为引入管阀门至燃气计量装置前阀门之间的管道系统; b)商业用户及工业企业用户应为引入管阀门至燃具接入管阀门(含阀门) 之间的管道(含暗埋或暗封的燃气管道)
2、待进行强度试验的燃气管道系统与不参与试验的系统、设备、 仪表等应隔断,并应有明显的标志或记录,强度试验前安全泄放装置应已拆下 或隔断。
3、进行强度试验前,管内应吹扫干净,吹扫介质宜采用空气或氮气,不得使用可燃气或水。
4、 强度试验压力应为设计压力的 1.5 倍且不得低于 0.1MPa。
5、强度试验应符合下列要求:
a)在低压燃气管道系统达到试验压力时,稳压不少于 30 分钟后,应用发泡剂检查所 有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;
b)在中压燃气管道系统达到试验压力时,稳压不少于 30 分钟后,应用 发泡剂检查所 有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;或稳压不少 于 60 分钟,观察压力计量装置,无压力降为合格;
c) 当中压以上燃气管道系统进行强度试验时,应在达到试验压力的 50%时停止不少于 15 分钟,用发泡剂检查所有接头,无渗漏后方可继续缓慢 升压至试验压力并稳压不少于 60 分钟后,压力计量装置无压力降为合格。